消防水噴淋系統實訓裝置,火災自動報警體驗廳裝置
聯系方式見右側懸浮框
【消防水噴淋系統實訓裝置,火災自動報警體驗廳裝置】是根據客戶需求而寫的,非常具有代表性,在客戶搜索【消防水噴淋系統實訓裝置,火災自動報警體驗廳裝置】時,都能通過我們來了解相關資訊,而且【消防水噴淋系統實訓裝置,火災自動報警體驗廳裝置】在客戶有需求時提供參考意見。
消防水噴淋系統實訓裝置
主要技術規格及要求
1、消防噴淋系統配置噴淋泵、穩壓泵、濕式報警閥、水流指示器、液位開關、消防水箱、消防噴淋水箱、水箱架子、手閥、編碼單輸入/輸出模塊、電氣控制箱、噴淋頭、管件、管材等。可與火災自動報警系統聯動。
2、水噴淋系統是采用閉式噴灑水的自動噴水滅火系統,即在準工作狀態時管道內依靠消防高位水箱充滿用于啟動系統的有壓水,長期處于備用工作狀態適用于4~70℃環境溫度中使用。系統組成部分主要有:噴頭、濕式報警閥、延遲器、水力警鈴、壓力開關、水流指示器、管道系統、供水設施等。當保護區域內發生火災時,環境溫度升高,噴頭爆裂灑水,這時濕式報警閥在管網壓差作用下動作,壓力開關經延時后動作發出啟泵信號,從而完成自動噴水滅火過程。
單輸入輸出模塊:內置單片機微處理器與總線火災報警控制器配套使用為受控設備提供一組無源觸點信號。
3、配置清單
3.1 噴淋泵 1 臺
3.2 穩壓泵 1 臺
3.3 消火槍泵 1 臺
3.4 濕式報警閥 1 臺
3.5 水流指示器 1 個
3.6 液位開關 1 個
3.7 消防水箱 1 個
3.8 消防噴淋水箱 1 個
3.9 水箱架子 1 套
3.10 手閥 2 個
3.11 電磁閥 1 個
3.12 編碼單輸入/輸出模塊 2 個
3.13 電氣控制箱 1 個
3.14 噴淋頭 4 個
3.15 管件、管材 1 套
4、*整套支架采用鋁型材結構,必須附裝置圖片;
5、實訓內容
5.1了解系統的架構,管路的布置、控制的原理
5.2液位開關聯動操作;
5.3 火警狀態下的噴淋系統操作;
5.4 與消防報警系統的互聯操作;
5.5 模擬火災發生,演示濕式報警閥的工作原理過程,與噴淋滅火的過程
火災自動報警體驗廳裝置
主要技術規格及要求
系統組成
•火災自動報警系統
•消防電話通訊系統
•消防廣播系統
•消防水噴淋系統
•消防排煙系統
•消防卷簾門系統
•消防應急照明及疏散指示系統
•消防氣體滅火系統
1、*出具現場設備布置圖,并將實訓室按要求隔成兩個空間,采用磚墻、粉刷。
2、火災自動報警系統
2.1 系統設備采用二總線制,與火災自動報警系統實訓裝置設備統一品牌;投標時需提供授權書復印件;
2.2 在消防自動化系統實訓室內隔“凵”字型墻;其上放置火災顯示盤、手動報警按鈕、消火栓按鈕、火警聲光警報器、警鈴以及實驗用的智能光電感煙探測器、智能差定溫探測器、可燃氣體探測器等。觸發實驗用探測器可實現消防系統的自動報警及聯動控制。
2.3 系統采用現場安裝,將前端設備根據現場實際情況與校方需求進行規范化安裝,通過前端的各種探測器實現對監視區域的火災檢測;探測器頂裝。
2.4 配置聯動型琴臺式火災報警控制器及手動自動控制箱,置于“凵”字型墻后,組成小型消防指揮中心。且消防電話及消防廣播主機也均放置在中心。
2.5 能夠全面實現火災自動報警與聯動控制系統規范要求的內容,可進行消防系統監控、消防報警及聯動模擬、地址編碼、編程設定等實驗和實訓。
2.6每一回路均具有漏電壓、漏電流保護,安全符合國家標準。
3、消防電話通訊系統
3.1 采用總線制消防電話系統;
3.2 配置3個消防電話分機放置于實訓室現場,配置1臺消防電話主機放置于小型消防指揮中心。
3.3 智能總線制消防電話主機:工作電壓:DC24V,允許范圍:DC20V~DC28V;饋電輸出:輸出總線電壓DC24V±10%,最大輸出電流0.25A 3.靜態功耗≈1W;錄音時間:200秒鐘;線制:消防電話主機與LD-8304總線制編碼消防電話專用模塊、LD-8312型電話插座或J-SAP-8402手動報警按鈕(含電話插孔)之間為無極性總線連接。
3.4 總線制編碼消防電話專用模塊:與火災報警控制器采用無極性信號二總線連接,與電源線采用無極性二線制連接
3.5總線制固定式消防電話分機:"工作電壓:DC24V,允許范圍:DC20V~DC28V,工作電流:通話時電流約為25mA,線制:無極性二總線制"
4、消防廣播系統
4.1 配置消防廣播主機、廣播模塊、吸頂式廣播音箱。接入消防總線系統,構成完整的消防自動化系統。
4.2消防廣播主機:環境溫度:-10~55℃;相對溫度:≤95%;大氣壓:86~106kpa;頻率響應:300~3400Hz振鈴聲:≥70dB 待機狀態耗電:<1mA;通話狀態耗電:<22mA。
5、消防水噴淋系統
5.1消防噴淋系統配置噴淋泵、穩壓泵、濕式報警閥、水流指示器、液位開關、消防水箱、消防噴淋水箱、水箱架子、手閥、編碼單輸入/輸出模塊、電氣控制箱、噴淋頭、管件、管材等。可與火災自動報警系統聯動。
5.2 整套支架采用鋁型材結構
5.3 實訓內容:
5.3.1了解系統的架構,管路的布置、控制的原理
5.3.2液位開關聯動操作;
5.3.3火警狀態下的噴淋系統操作;
5.3.4與消防報警系統的互聯操作;
5.3.5模擬火災發生,演示濕式報警閥的工作原理過程,與噴淋滅火的過程
6、消防排煙系統
6.1通風與排煙共用一套風管,分別設置通風機和排煙風機。在系統管道上設置排煙閥,在系統管道末端設置“T”風管將通風機和排煙風機與系統風管連通。通風機的送風口處設置防火閥,平時呈開啟狀態,當火災一旦發生,電動關閉,風機關閉;排煙風機的排風口處排煙閥,平時呈關閉狀態,當火災一旦發生,電動開啟,風機啟動。
6.2 配置編碼型單輸入/單輸出模塊
7、消防卷簾門系統
7.1本系統為常用型防火門一套,安裝在體驗廳指定位置
7.2含控制箱、防火電機、防火卷簾門體、編碼型單輸入/單輸出模塊
8、消防應急照明及疏散指示系統
應急照明燈:
8.1外形尺寸:365х60х260mm;
8.2光源:LED組件;
8.3主電電源:220V.50HZ;
8.4主電功率:≤3W
8.5備用電源:1.2V.800mAh;
8.6應急時間:≥90min;
8.7應急亮度:≥17cd/cm2
8.8充電時間:24h≤H≤17h;
8.9工作模式:持續型;
8.10環境溫濕度:-10℃~50℃ RH≤95%
8.11殼體材料:鐵殼,鐵燈頭;
8.12含消防身份條形碼標簽
疏散指示標志燈:應急時間≥90min
9、消防氣體滅火系統
9.1電磁懸掛式滅火裝置1套:含柜、貯瓶、噴咀、連接管(含彎頭)、電磁閥、壓力信號器,配套26KG七氟丙烷藥劑
9.2配置泄壓裝置、氣體滅火控制器、氣體噴灑指示燈、手自動轉換開關、手動報警按鈕、火警霞光報警器、智能光電感煙探測器、智能差定溫探測器、RS485星型聯網接口卡
9.3氣體滅火控制器:
9.4 RS485星型聯網接口卡:1路光電隔離的RS485接口;傳輸介質:采用截面積大于等于1.0平方的屏蔽雙絞線;傳輸距離:每路星型分支的距離<1200m
9.5 氣體噴灑指示燈
9.6 手自動轉換開關
推薦:財會實訓室
如對本產品/文章:消防水噴淋系統實訓裝置,火災自動報警體驗廳裝置有任何疑問請隨時聯系我們,我們將盡力為您提供最全的實訓室建設方案和最優質的服務
本文關鍵詞:消防水噴淋系統實訓裝置,火災自動報警體驗廳裝置
【消防水噴淋系統實訓裝置,火災自動報警體驗廳裝置】是上海中人原創,如果您在了解產品的過程中受到啟發,想要咨詢相關設備的問題,我們將派專員為您解決疑問,或者您在閱讀【消防水噴淋系統實訓裝置,火災自動報警體驗廳裝置】中有想不通的問題,也可以咨詢我們,我們將為您提供快速解決【消防水噴淋系統實訓裝置,火災自動報警體驗廳裝置】問題的方案
這些是最新的
- 自動變速器工作過程及分類
- 停車場管理系統實訓裝置,火災自動報警及消防
- 消防水噴淋系統實訓裝置,火災自動報警體驗廳
- 對講及門禁控制系統實訓裝置,防盜報警系統實
- 機械制圖模型教學中的圖紙簡化畫法比較常用
- PLC控制技術實訓裝置
- 汽車發動機檢測與維修實訓室方案
- 機構運動簡圖模型
- 平衡實驗臺
- 機械原理及零件陳列柜
- 氣動實訓裝備
- 透明液壓系統綜合實訓裝備
- 挖掘機機電液一體綜合仿真實訓模型
- 氣動系統綜合實訓裝備
- 新排風系統安裝調試實訓考核平臺